La situazione che rimane è la seguente. Oltre che rimuovere i PGC che non servono abbiamo rimosso anche tutte le istruzioni che li chiamavano.
Cerchiamo ancora su altri PGC quelli con i pulsanti di scelta in lingua inglese e li troviamo nel blocco di PGC a partire dal 112. Rimuoviamo quindi senza indugio il PGC 112.
Avremo degli errori segnalati nei PGC 104, 108, 109, 110.
Troveremo un errore anche nel PGC 5
Apriamo il PGC e rimuoviamo l’istruzione in errore (per inciso era lo stesso tipo di quelle rimosse precedentemente, cioè un salto condizionato). Dopo la rimozione il PGC 5 non ha più problemi.
Facciamo scorrere la barra di scorrimento verticale e ritorniamo al gruppo di PGC intorno al 112.
Selezioniamo l’attuale PGC 112 e lo rimuoviamo
Avremo gli errori nei PGC 104, 108, 109.
Entriamo nei PGC in errore e rimuoviamo le istruzioni di salto condizionato che sono in errore.
Rimuoviamo l’attuale PGC 112
E ci troveremo con i soliti PGC 104, 108, 109 in errore
Rimuoviamo gli errori dai PGC interessati come abbiamo già fatto precedentemente. Ora non avremo più problemi.
Selezioniamo l’attuale PGC 112 e lo rimuoviamo
E troveremo i soliti PGC 104, 108, 109 in errore.
Rimossi gli errori nei PGC incriminati avremo la situazione seguente.
Selezioniamo l’attuale PGC 112 e lo rimuoviamo.
E troveremo i soliti PGC 104, 108, 109 in errore
Rimuoviamo gli errori dai PGC incriminati e avremo la situazione seguente
Passiamo al PGC 104 nei Pre Command cerchiamo la prima istruzione da cui partire per la rimozione e la individuiamo nella riga 3.
Selezioniamo quindi dalla riga 3 alla riga 9 e le rimuoviamo
La situazione che rimane è la seguente
Passiamo al PGC 108 nei Post Command cerchiamo la prima istruzione da cui partire per la rimozione e la individuiamo nella riga 1 fino alla 7 e le rimuoviamo.
La situazione che rimane è la seguente
Passiamo al PGC 108 nei Post Command cerchiamo la prima istruzione da cui partire per la rimozione e la individuiamo nella riga 1 fino alla 17 e le rimuoviamo.
La situazione che rimane è la seguente
Passiamo al PGC 109 nei Pre Command cerchiamo la prima istruzione da cui partire per la rimozione e la individuiamo nella riga 3.
Selezioniamo quindi dalla riga 3 alla riga 19 e le rimuoviamo
La situazione che rimane è la seguente
Salviamo come Project 10 in modo da poterlo recuperare se vogliamo proseguire in un altro momento.
Abbiamo quindi rimosso il secondo gruppo di menù in lingua inglese.
Proseguiamo il nostro lavoro di rimozione cercando altri PGC contenenti menù di scelta in lingua inglese ed arriviamo al PGC 101. Rimuoviamo il PGC 101 come abbiamo fatto precedentemente per gli altri.
Il posto del PGC 101 verrà preso da quello successivo con il linguaggio in italiano, che, ovviamente, non elimineremo.
Passiamo quindi al successivo (in verità si tratta del precedente perché abbiamo scelto di effettuare la rimozione dei PGC a ritroso) PGC 100 e lo rimuoviamo come abbiamo già fatto per gli altri.
Passiamo quindi al PGC 99 e lo rimuoviamo come abbiamo già fatto per gli altri.
Passiamo al PGC 95 che presenta degli errori dovuti alle ultime rimozioni. Lo apriamo e verifichiamo che l’errore si trova sui Pre Command e si tratta del solito salto condizionato.
Rimuoviamo il comando con l’errore e vedremo, risalendo con la barra di scorrimento verticale, che si sono generati altri errori in altri PGC.
Andiamo a cercare tutti gli errori nei PGC incriminati rimuovendo i comandi in errore fino ad arrivare alla situazione seguente priva di errori.
Salviamo come Project 11 per recuperarlo se ne abbiamo necessità.
Proseguiamo a ritroso a cercare dei PGC con menù in inglese ed arriviamo al PGC 84 e lo rimuoviamo come abbiamo già fatto per altri PGC.
Rimosso il PGC 84 di origine vedremo che un altro menù di scelta in inglese relativo alle scene si presenta al posto di quello rimosso. Rimuoviamo anche questo.
Rimuoviamo ancora il nuovo PGC 84 per lo stesso motivo visto precedentemente.
Rimuoviamo ancora il PGC 84 che si presenta ai nostri occhi.
Rimuoviamo anche questo PGC 84.
Questo PGC 84 non lo rimuoviamo perché il menù che presenta è in lingua italiana.
Andiamo ora a verificare dove si sono creati degli errori in modo da rimuoverli. Gli errori sono presenti nei PGC 66, 67, 68.
Apriamo i PGC incriminati e rimuoviamo i comandi in errore fino ad arrivare alla situazione che a noi piace di più, cioè senza errori.
Apriamo il PGC 66 e rimuoviamo dalla riga 1 fino alla 17 perché ora non servono più.
Questa che segue è la nuova situazione.
Passiamo al PGC 67 nei Pre Command cerchiamo la prima istruzione da cui partire per la rimozione e la individuiamo nella riga 3.
Selezioniamo quindi dalla riga 3 alla riga 19 e le rimuoviamo
Quella che segue è la nuova situazione.
Passiamo al PGC 68 nei Pre Command cerchiamo la prima istruzione da cui partire per la rimozione e la individuiamo nella riga 3.
Selezioniamo quindi dalla riga 3 alla riga 9 e le rimuoviamo
Quella che segue è la nuova situazione.
Passiamo al PGC 68 nei Post Command cerchiamo la prima istruzione da cui partire per la rimozione e la individuiamo nella riga 1 fino alla 7 e le rimuoviamo.
Quella che segue è la nuova situazione.
Procediamo a ritroso fino ad arrivare al PGC 73 e lo rimuoviamo.
Rimuoviamo il nuovo PGC 73
Rimuoviamo ancora il nuovo PGC 73
Rimuoviamo ulteriormente il nuovo PGC 73
Rimuoviamo ancora il nuovo PGC 73
Questa volta non rimuoviamo il PGC 73 perché il menù è in lingua italiana però vediamo che si sono generati degli errori in altri PGC.
Apriamo il PGc 65 e rimuoviamo il comando con l’errore.
Rimuoviamo anche le righe da 3 fino alla 9 nei Pre command perché oramai inutili
E quella che segue è la nuova situazione
Rimuoviamo anche le righe da 1 fino alla 9 nei Post Command perché oramai inutili
E quella che segue è la nuova situazione
Apriamo il PGC 69 e rimuoviamo tutte le righe con i comandi in errore.
Poi rimuoviamo tutte le righe da 1 a 17
Quella che segue è l nuova situazione
Apriamo il PGC 70 e rimuoviamo tutte le righe con i comandi in errore.
Poi rimuoviamo tutte le righe da 3 a 19
E quella che segue è la nuova situazione
Apriamo il PGC 71 e rimuoviamo i comandi in errore arrivando alla situazione che segue.
Andiamo a cercare se ci sono altri PGC i errore e troviamo il PGC 5. Eliminiamo le righe con i comandi in errore
Ed avremo la situazione che segue
Salviamo come project 12 (avevo già salvato ma non avevo l’immagine)
Proseguiamo a ritroso fino ad arrivare al PGC 62 e lo rimuoviamo
Poi rimuoviamo anche il PGC 61
Quindi rimuoviamo il PGC 57
E vediamo che si generano errori sul PGC 56 e sul PGC 81
Apriamo il PGC 56 ed eliminiamo le righe con i comandi in errore
Andiamo a cercare se ci sono altri PGC in errore e quello che segue è la nostra situazione
Rimuoviamo tutte le righe con i comandi in errore dai PGC incriminati e avremo risolto i nostri problemi
Salviamo come Project 13
Proseguiamo a ritroso fino ad arrivare al PGC 45 e lo rimuoviamo
Rimuoviamo anche il nuovo PGC 45
Rimuoviamo ulteriormente il nuovo PGC 45
Rimuoviamo anche questo nuovo PGC 45
Rimuoviamo ancora il nuovo PGC 45
Questo nuovo PGC 45 non lo rimuoviamo perché ha i menù in lingua italiana
Andiamo a cercare i PGC in errore ed eccoci qui
Apriamo il PGC 27 e rimuoviamo tutte le righe in errore
Poi rimuoviamo le righe da 1 a 17
E quella che segue è la nuova situazione
Apriamo il PGC 28 e rimuoviamo tutte le righe in errore
Poi
eliminiamo le righe da 3 a 19 nei Pre Command